LED太阳能路灯安装后的维护管理及巡修制度

发布时间:2021-02-18 16:12:24
LED太阳能路灯管理适用范围
 1、本制度适用于镇区、村级道路范围内路灯设备(包括代管路灯),电源开关、闸刀、路灯附属设备(光控、钟控、户外落地控制箱),以及所属管理范围的路灯直、路灯引下线、电缆等运行工作。
  2、本制度制订目的是确保路灯设备的正常运行。消灭路灯设备事故,延长路灯设备的使用寿命。
  3、在运行中有关安全事项应遵照部颁的"电业安全工作规程"和公司的“安全管理制度”实施。 第一章、路灯巡修 第二条、巡修人员的职责 1、巡修人员根据划分的范围,定期完成每天应巡修的任务,不能任意调换巡视范围。
  2、巡修中发现的失明灯盏应做好记录。
  3、巡修人员要掌握本镇区内的路灯控制方式,接触开关和光源种类、数量等设备情况。
  4、因供电系统发生故障,造成路灯大批失明、烧毁或白天放光。必须及时通知我部门,组织力量进行抢修,当日修好。
第三条、巡修1、巡修工作按目的分为:
  ⑴、定期性巡修。
  ⑵、特殊性巡修。
  ⑶、定期性巡修是根据多年巡修经验,结合设备和光源等多种因素决定,为确保路灯亮灯率,其周期规定如下:
  ①、镇区道路,每周3次。
  ②、村级道路,每周1次。
  ⑷、特殊性巡修是指属下列情况之一的巡修:
  ①、有重要活动。
  ②、遇有异常自然条件(如冰雹、台风、暴雨等)。
  ③、节假日(国庆、春节等)。
  2、巡修时间
  ⑴、定期性巡修,因冬季和夏季亮灯时间差别较大,故巡修时间分别为: 夏季:5月1日-9月30日 每周一至五19:00-23:00 冬季:10月1日-4月30日 每周一至五17:00-23:00
  ⑵、特殊性巡修按当时工作需要决定。
  3、巡修内容
  ⑴、凡有下列情况之一,均应在巡修中处理;
  ①、由任何原因引起的失明灯。如: Ⅰ、灯泡寿命终了或管压较高忽亮忽熄; Ⅱ、灯泡光色严重反常; Ⅲ、灯泡损坏,只剩下灯芯; Ⅳ、下引线松脱,保险丝熔断等Ⅴ、触发器、镇流器损坏等。
  ②、灯头、灯身松动或照明方向不正;
  ③、镇流器噪音异常的。
  ⑵、当日不能处理或备品不够时,应在下次巡修时修复。如:
  ①、灯头、灯罩损坏;
  ②、个别缺灯,无灯的补灯工作等。
  4、巡修管理
  ⑴、应建立的资料:
  ①、分块巡修小图(标明巡修路线)。
  ②、设备资料记录(注明灯具及各种光源的系统图,路灯设备一览表)。
  ③、巡修记录。 ⑵、亮灯率. 镇区路灯平均亮灯率不低于98%。
村级路灯平均亮灯率不低于96%

路灯设备检查
第四条、照明灯具
  1、检查时照明灯具应达到下列要求:
  ⑴、检查灯泡应良好、位置应适当、其容量应与一览表的记载相符。
  ⑵、灯罩(包括透明罩和反光罩)应完整。
  ⑶、灯罩螺丝无松动、损坏和缺少等情况。
  ⑷、封闭型灯具,应完整无漏水。
  ⑸、灯具和支架等连接的螺丝、开口销、底脚螺丝等应良好。
  ⑹、灯具的油漆良好,无锈蚀等情况。
  ⑺、灯头应完好,无松动。
  ⑻、灯头线的绝缘良好,与灯头的连接应可靠。
  2、灯架和灯杆检查。
  ⑴、灯架和灯杆装置应齐全、平整或竖直,无残缺歪斜或变形。
  ⑵、灯架管子、拉杠、撑板,无严重锈蚀或断裂等情况。
  ⑶、铁箍规格应合适,螺栓螺帽应完整,无锈蚀现象。
  ⑷、灯杆的底脚螺丝或其他的安装设施应良好。
  ⑸、钢管灯杆无生锈、裂缝和断裂等情况。
  ⑹、灯杆编号清晰。
  ⑺、引下线无松弛及损坏情况。
  ⑻、引下线的绝缘应良好。
  ⑼、引下线与路灯线、灯头线的连接处应良好。
  ⑽、灯杆接线匣无漏水,匣盖无锈蚀,螺丝齐全。
  ⑾、上杆的穿线管子无损坏,管子口导线应完好,安装处无松动和锈蚀。
  3、电缆线路检查
  ⑴、检查沿线无绿化种树、修路及地面堆物下沉等各种异常情况。
  ⑵、各种电缆应用500伏摇表测量其绝缘电阻,测量时应将电缆接线匣内线路接头解开,电缆绝缘电阻谢绝小于0.5兆欧姆。
  ⑶、电缆接线匣或管窨井应完好,无拉圾或积水现象。
  ⑷、灯杆底座内、接线匣无积水,熔丝良好,匣盖无锈蚀,螺丝应齐全。
  ⑸、灯杆底座内电缆接线柱及镇流器接线无断裂,外壳无锈蚀等情况。
  ⑹、电缆线路检查一般五年一次。
  4、其它检查项目
  ⑴、由于拆迁、道路拓宽等情况的变化,所装的灯盏应符合实际的需要。
  ⑵、没有因绿化树木加固而埋设的水泥桩、建设等情况影响杆线和电缆线路安全运行和照明效果。
  ⑶、未经许可严禁在路灯设备上装饰广告物。
  ⑷、严禁在路灯电源上私接非路灯负载。
  ⑸、灯杆接地电阻每五年测定,电阻小于等于10Ω(高杆灯接地电阻小于等于4Ω)。
路灯维护
巡修时发现下列重要缺陷,如不能在现场解决应向领导汇报,在保证安全的原则下,组织力量迅速处理。
  1、有倒杆、钢杆裂、继线或设备下坠等危险应立即处理。
  2、因导线绝缘不良对地、对其他线路或物体距离不正常有引起接地、碰线和有人触电等危险应立即处理。
  3、灯杆严重歪斜、灯号不全及严重影响镇容的现象。
  4、接地或接零失效有引起行人或工作人员触电的危险。
  5、铭牌、编号、杆号、灯号等不全,影响事故处理等缺陷。
  6、灯杆底座小室内无镇流器、无小门、导线外露等应立即处理。
路灯电压的测量
  1、路灯电压测量应做好下列内容:
  ⑴、在查灯时发现,因电压不正常而使灯泡有过暗或过亮等情况,应进行电压测量。
  ⑵、测量结果电压低于10%的额定电压,或超过5%以上,必须及时向工段长或专业工程师报告。